人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7800 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-12
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-04 12:41
公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 226 點
下載積分: 35051 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2026-02-12
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-04 17:47
按效率來時換了好,但是要綜合考慮用電容量。或者以后填其他動力設備。最好備用上一臺,不過價格是個問題。