樓主  發表于: 2016-06-05 07:38
這幾天遇到了一個很怪的現象,用SM400后面帶MOV D4140 D1235,發現D4140值為2927,但D1235值為200,而且D4140變化時,D1235完全不跟隨變化。重啟PLC后就可以傳送數據了。CPU是Q03UDCPU。而且同程序段內其它部分是在正常工作的。

不知道大家對這一現象有什么看法?有人遇到過類似的事情嗎?