我現在使用的一個FX3U-4AD的模擬量轉換模塊,模擬量輸入為4-20ma,查FX3U-4AD手冊,通道模式選擇模式3,(4-20ma輸入,對應輸出0-16000),但是為什么在我輸入4ma時,數字量輸出為3200左右,經過測量并用電腦調出通道中的數字量得出,該模擬量18ma時對應14500,17ma對應13700,16ma時對應12900,15ma時對應12100,畫出函數對應圖得出的結果是數字量0-16000對應的模擬量是0-20ma。這是什么回事,求大神解惑。。
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 19322 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2026-03-02
查看huangfajia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-25 10:41
是偏置被設定修改過了吧