人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xinfenger
到處出差的流浪狗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 9949 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-12-29
最后登錄: 2023-07-25
查看xinfenger的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-13 22:26
家園里的各位大俠們,請教一個關于脈沖信號的脈寬的問題。
對于PLC的輸入模塊,比如三菱QX42,接受外部的脈沖信號,該脈沖的脈寬是越寬越好還是只大于PLC掃描時間即可?
另,脈寬的大小與其抗干擾性有無關聯?
小弟在這謝謝了。
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 226 點
下載積分: 72297 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2026-02-09
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 23:30
QX42規格:1ms/5ms/10ms/20ms/70ms 或以下 (由PLC參數設定)(預設:10ms),
脈沖的脈寬是越小,越容易受到環境干擾,一般使用預設值就好,有干擾時加大,也可在程式中,加上 timer 來過濾掉干擾,看動作需求...
小於PLC掃描時間的信號,一般程式是抓不到或不準確的...需使用高速指令來抓取...