今天看到一臺設備,信捷的XC3,一般的開關量控制些繼電器接觸器變頻器什么的加兩路溫度,我問廠家為什么用晶體管的機型,廠家說繼電器的容易壞輸出點,我就不明白了信捷的PLC輸出繼電器有那么差么?說實在的除了幾個電磁閥容易把點燒壞(必要的話加中繼再加RC吸收),其它沒必要晶體管加微型中繼再控制繼電器或接觸器吧
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 116 個
工控威望: 226 點
下載積分: 35051 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2026-02-12
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-06-14 21:01
甭說比較大的工廠,就是小工廠也考慮到可靠性的問題,會做很多實驗和檢測。所以一般來說正常使用很難壞。當然要留有余量。