現有一臺測試電機性能設備是測試最大電流35A,電壓DC13V,,原有配備硬件是:

1)控制接觸器觸點功率是400VAC,50A。2)電流互感器是原邊電流60A,副邊電流100mA。

現客戶要求在這臺設備上增加測試最大電流48A,電壓DC13V,其他性能參數不變。

請問該設備中接觸器和電流互感器能在安全范圍內工作嗎?還是必須更換這兩個相應參數更大一些器件?

感謝各位大俠給出寶貴的見解!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62861 分
在線時間: 2702(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2026-01-18
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-17 17:27
你說的這兩個都在范圍內,我想你應該要注意的是直流電源的功率。