樓主  發表于: 2016-06-18 17:58
問大家一個問題,我們用PLC做恒溫控制時,可以有PID指令和運算指令來調整模擬量輸出來控制加熱器。假如不用PLC,直接用觸摸屏可不可以做飯?
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 7325 點
下載積分: 12024 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2026-03-07
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-19 14:44
引用
引用第4樓cvlsam于2016-06-18 19:55發表的  :


現在普遍的做法是通過Modbus與溫控模塊通信,然后通過溫控模塊的PID去控制。

單臺還好,多臺通信就是個問題了。