樓主  發表于: 2016-06-27 17:11
威綸的屏MT6070IH和臺達變頻器VFD-EL通訊,控制監控都正常,但是只要變頻器和觸摸屏一斷電,再上電,觸摸屏上的設定頻率就變成0了,聽人說用威綸的宏指令,能把變頻器的頻率設定值寫到RW斷電保持區,然后等系統再上電時,再回傳到變頻器,哪位大神能寫個案例?感激不盡。變頻器的頻率設定地址是4X 8194
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2026-03-06
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-23 14:44
用屏RW地址例如RW10設置頻率
宏語言
定義變量 A
GetData(A, "觸摸屏", RW, 10, 1)
SetData(A, "變頻器", 4x, 1#8194, 1)
變頻器的站號1為1#,2為2#。