[attachment=149127]
信捷PLC。用的高速計數中斷。D4000執行計數器中斷,圖中明明顯示的1440,可是卻不在1440執行。執行的是上次寫入D4000的數據。比如上次是1260,那么就執行一次1260的中斷才又執行這的中斷。在重新寫入前已經斷開了C630計數器的導通條件,連D4000都復位過還是不行。求大神指點?
[ 此帖被purshro在2016-09-12 10:59重新編輯 ]
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2026-02-12
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-29 14:23
程序方式不是這樣寫的吧