本人使用FX 3G控制一個伺服電機,由于工藝需要,想做兩段速度的連續定位,就是很長一段距離,想開始一小段速度慢點,然后速度加快定位,我現在使用的是DRVA指令,好想實現不了,請問各位大神,這該怎么做?
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 496 點
下載積分: 46102 分
在線時間: 1233(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2026-03-04
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-16 10:43
使用脈沖指令可以實現的