我有兩臺機器人,雅馬哈的IO是低入低出,abb的IO是高入高出,用西門子200-226晶體管跟這兩個機器人IO通信,想問這個plc的輸入能同時高入低入嗎?輸出呢?可以同時高出低出嗎?我的意思是輸入端一組低入,一組高入,輸出端也一組高出,一組低出,可以這樣用嗎?我不想一大堆繼電器轉來轉去的。。。求大神解答這個plc能這樣用嗎?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7800 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-12
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-17 09:23
輸入可以的,輸出若是晶體管,好似只能支持一種
吉圓電氣 QQ751673698