人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

a86116403
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 147 點
下載積分: 882 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-18
最后登錄: 2018-06-11
查看a86116403的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-02 19:48
XO X1 X2 X3 X4 X5  都通了  輸出一個上升沿   X0-X5接通的順序不一定  但是最后都會同時接通   然后SET Y2  只輸出一次  哪怕我下一條就是RSET Y2 X0-X5還通著也沒用了   如果是知道某個節點最后亮  比如X5最后亮  我給X5上升沿就可以了   現在亮的順序不確定  有沒有指令   目前方法  X0-X5同事亮  接通M0 再下一條  M0上升沿  SET Y2   不想兩條   有沒有一條可以解決的指令   歐姆龍的UP(521)可以解決
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18834 分
在線時間: 9885(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-02 19:59
對于SET指令來說,邊沿觸發還是持續觸發沒有任何的不同。