樓主  發表于: 2016-08-05 23:23
[attachment=150406]

有一動力盤上舊有CT+電流表
現在要增加數位電表
採用SPM-3

[attachment=150407]
在不影響舊功能下線路更改成下圖
不知是否正確
願有經驗者給個回復
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8159 個
工控威望: 10530 點
下載積分: 21466 分
在線時間: 3193(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2026-03-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-06 09:48
按照電壓并聯,電流串聯的原則接線就行了。