[attachment=150444][attachment=150445][attachment=150444][attachment=150445]三菱PLC FX2n系列 T0時鐘脈沖不是應該100ms而書上舉例卻是10ms
并且定時算法是否為Kn*時鐘脈沖?

望各位能幫幫忙解答下!
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 379(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2026-03-06
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-07 14:13
舉例應該是編輯錯誤,應該是10s,
T0~T199 定時時間(秒)= Kn*0.1秒;
T200~T245 定時時間(秒)= Kn*0.01秒;
T246~T249 定時時間(秒)= Kn*0.001秒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(491381820) 真誠感謝!
  • 松下PLC交流群:QQ724991044