一項目組態了2臺CPU315-2DP和一個屏,其中一臺PLC為主站,其它為從站。想用PC Adapter USB 電纜通過DP 接頭實現在PROFIBUS整個網絡上下載和監控程序(包括主站和從站),但試了好多次都連接不成功,PC/PG接口的節點選為PC Adapter Auto 和PC Adapter Profibus都連接不上。不知是何原因?想高人指點一下。

guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8158 個
工控威望: 10529 點
下載積分: 21458 分
在線時間: 3193(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2026-03-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-24 07:24
USB適配器不支持DP,好像通訊速率最高只支持到1.5M,而且,如果不是A2的版本,還需要從PLC側接口取電才能工作。