各位,我用qj71c24-r4與臺達變頻器做485通信,自己寫通信協議,目前已經能讀取變頻器的頻率,通過讀取緩沖存儲器把頻率值存到數據寄存器里,但有個問題想請教下,就是每次改變了頻率值,再觸發指令去讀,數據不變,保持上次的值,只有通過打開串行通信模塊線路跟蹤功能來跟蹤時,緩充存儲器和數據寄存器的值才會變,只要關掉跟蹤,改變頻率值就不能讀取最新的,CPU與模塊沒有任何錯誤信息,信號全都正常,請問這是什么原因?
duquanplc
DDD
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 406 點
下載積分: 896 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2026-02-01
查看duquanplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-08 10:16
監控時發送的和接收的都對,也有結束符CRLF