人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1401 個
工控威望: 1534 點
下載積分: 13518 分
在線時間: 2239(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2026-03-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-13 14:25
中央空調外機8匹,額定電功率消耗6KW,滿負荷時消耗的是每相2KW還是6KW?
purshro
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 228 點
下載積分: 8771 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2018-01-29
查看purshro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-14 10:30
樓主沒有說空調的制冷量是多少匹的吧。只是說電功率。額定電功率消耗6KW,當然是總消耗6KW。每相2個KW。不過這個問題沒有意義吧。你又不是只交一相的電費。裝三個單相表統計三相用電量的最容易看出來。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!正確!