樓主  發表于: 2016-09-28 09:08
是這樣的,設備上,有一些近接開關和光電開關,還有軸原點感應器都是12V供電的,NPN的。不知道能不能利用,直接接PLC。當然PLC輸入也是NPN。

因為沒有試過,所以不敢輕意嘗試,先來征求點意見。
15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 180 點
下載積分: 6754 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2026-02-13
查看15903867386的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-28 22:49
電源分開使用,只用信號和負極接plc做控制用,接近開關npn只是控制信號端與負極的通和斷,原理上應該可行的。