程序在PLC沒有任何錯誤提示、程序正常運行、也沒有采用強制I/O操作時,在程序監控時出現了以下情況:
程序段中的X0為ON, 但是輸出Y0卻為OFF; X1為OFF, 但是輸出Y1卻為ON。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-30 15:57
引用
引用樓主wei805585966于2016-09-30 15:18發表的 求思路,怎么用程序編出來? :
程序在PLC沒有任何錯誤提示、程序正常運行、也沒有采用強制I/O操作時,在程序監控時出現了以下情況:
程序段中的X0為ON, 但是輸出Y0卻為OFF; X1為OFF, 但是輸出Y1卻為ON。


輸出前面加個取反指令,三菱中因為NOT指令不明顯,只是一個斜線,特別是顯示器不太行的同志,可能會忽略,歐姆龍中有輸出取反線圈。

Good Luck~