PLC:FX3U-32MT-ES                         伺服 控制器: ASD-B2-0721-B


請教各位師傅在執行DOG搜索 回原點時,碰到X02 原點開關后可以 減速,但 電機一直轉不停,找 不到原點,不知道什么原因,請教下

PLC型號:FX3U-32T-ES   臺達伺服型號: ASD-B2-0721-B  電機型號:ECMA-C20807RS

不知道接線對不對 我估計是不是X7信號線接錯了。 X7正確的接線是怎么樣子的,或伺服是不還需要設置什么參數如果用ZRN指令就可以回原點。


請問如果根據這張圖,44端子接X7      19端子 接0V 不知道是不是這樣的?
[ 此帖被yangshuai在2016-10-31 21:33重新編輯 ]