人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 205 點
下載積分: 9053 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2025-07-23
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-24 10:59
CJ2W后面接一個AD041,上接2個位移、2個壓力傳感器,設備靜止狀態下,讀取的通道數值范圍變化特別大,以至于顯示屏的數值閃爍。求助各位大神怎么辦?
chenrenfu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 940 點
下載積分: 4436 分
在線時間: 349(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2026-03-02
查看chenrenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-24 15:36
可能是變送器不行,我公司上次買的一批次溫度傳感器就是,設備不運轉就正常,一運轉溫度值波動就很大,換了個舊的傳感器上的變送器就可以了。
樓主留言:
2個巴魯夫 2個阿托斯
愛好工控