樓主  發表于: 2016-11-25 17:16
用ZRN指令回零時,當處在零點和負限位之間時無法正確找到零點,直接跑到負限位處,該怎么辦?
我想用DRVI指令將電機位置移到正限位和零點之間,但是發現這個指令沒法發無限脈沖,求大神指導
補充一下,我控制的是步進電機,是不是不能用dszr這個指令?
[ 此帖被jierryone1在2016-11-25 22:25重新編輯 ]
caobing1693
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 140 點
下載積分: 721 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-08-12
查看caobing1693的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-25 17:29
圖片:
用DSZR指令,可以尋找原點
[ 此帖被caobing1693在2016-11-25 17:37重新編輯 ]
caobing1693
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 140 點
下載積分: 721 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-08-12
查看caobing1693的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-26 14:25
步進電機可以用dszr這個指令,仔細看一下PLC說明書,按要求接線即可