樓主  發表于: 2016-12-20 11:49
圖片:
各位前輩,我知道B是鏈接繼電器,是做通訊用的,但是翻了一上午手冊都沒看明白,請問一下這個怎么用呢,兩個QD75,四個QJ71C24N-R2,附上程序和截圖,謝謝了。
附件: 123.rar (219 K) 下載次數:134
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2026-01-07
查看akaiya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-20 20:01
2臺PLC(不限定同廠牌)
A PLC使用B000~B0FF
B PLC使用B100~B1FF
如果A PLC-------(B000)
那麼B PLC中B000的接點會隨之ON/OFF
這種通信也可使用W,傳遞數值
如有不對之處,還請前輩指教