我的電腦連接Q03UDE時,只能通過以太網端口直接連接,不能通過集線器連接,但是可以搜索到CPU的IP地址,不知道為什么?
當然USB是可以連接的。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 3021 點
下載積分: 8799 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2026-02-26
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 17:18
透過集線器連接
那你IP有設定正確嗎
不只是PLC IP,PC端IP也要設定

假設你PLC IP是設定192.168.0.1
電腦IP是10.21.0.10
這樣是連不到的
一般電腦IP除非你有設定,很多人都是由IP分享器去自動分配