人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

bjb20082008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1591 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-03-09
最后登錄: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-11 09:07
瀏覽器問題,沒法直接上傳照片,照片見2樓,一個很簡單的程序,就是啟動按鈕按下后,Y0得電,并延時,2S后,Y1得電,這樣一個程序,在S7300中運行結果居然不對,很是奇怪。感覺跟掃描周期有關。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18804 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-12 16:28
引用
引用第4樓bjb20082008于2017-01-11 09:16發表的  :
但是將西門子的程序上下互換一下,q0.1就能得電了 [attachment=163179] 所以,我認為是與掃描周期有關的。這個到底是怎么回事呢??求大神幫幫忙看看呢,而且我還試了下三菱,松下等PLC,可以說日系的都是可以接通的


已經討論過很多次了,請不要像日系一樣使用本身定時器觸點來復位定時器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(工控勤哥)