在設計電路斷路器選型時,如果把每個像電機,伺服,步進,加熱等的電流加起來,斷路器的電流就顯的很大了,但實際是用不了那么大的電流的。因為不是所有用電器都是一起工作的,大家一般是怎么選的?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 841 點
下載積分: 6985 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2026-03-06
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-13 20:09
計算(總)電流乘上一個同期(時)系數,就是選擇實際斷路器額定電流的電流值。

同期(時)系數就是指你所有負載同時使用的幾率有多大(%)?時間有多長?這些是靠實際檢測和經驗推算出來的。