請教各位大大

我司設備使用三菱Q系列PLC,使用PC連線PLC時都無法連線,PC需開啟該設備的程序後,PC才能與PLC連線,這是怎麼一回事,如何解決這問題?

謝謝
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 3021 點
下載積分: 8799 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2026-02-26
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-06 14:51
PC連線是指用組態王之類的去連線嗎
應該是你程式預設傳輸方式跟你設備現有的傳輸方式不一樣
要看看設備程序的傳輸設定
然後去做設定