人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21983 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-17 09:10
手上有一臺非標機,測試零件的氣密性。

配套一個壓力變送器:供電10-30VDC;量程:0--250KPa;輸出4--20mA。有兩條線,紅色(量程),藍色(零點)。說明書上寫,紅色電源正,藍色電源負。

請問一下,這個變送器,能否接入三菱FX2N-4AD?如果可以,紅色、藍色應該怎么怎么接線?
我是菜鳥。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10663 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2026-03-07
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-18 08:13
你的紅,藍線是變送器的電源。它一定還有其它線,你還是參照說明書接線吧因各廠家的接線方式不見得一樣。另,接FX2N-4AD模塊沒有問題。