請問同仁我用的這臺三菱FR-A540-0.4K的變頻器控制4KW的電機,電機安380V抱閘但沒有制動電阻。
1.   在正常連續運行不到30分鐘就報警
       第一個:E.OU2 
              第二個:OL
     這兩個不一定報哪個。
2.在停車一段時間再啟動時,有時變頻器操作面板瞬間顯示oL,但不停車馬上又正常顯示了?
我自己查看說明書,上面說可能是減速時間等。我嘗試修改了一些參數,可還是不行。
請大家指點。謝謝!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 3 篇
發帖數量: 1220 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2026-01-26
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-27 10:30
我估計有兩種可能:
1. 首先,根據故障代碼,有無用別的電機代換下測試。
2. 上面有朋友講,就是說你采用的這種制動方式,可能存在同步不穩定現象或是制動打開不徹底,有無去掉380v制動測試。
建議,你用制動模組能否滿足你的工藝要求?
保持每天一點小進步足矣。。。