人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

工控小李..
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 98 點
下載積分: 857 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-03-23
最后登錄: 2018-05-27
查看工控小李..的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-27 18:47
三菱FX2N-48MT 在PLC電源不上電情況下Y1就和COM斷通 是不是壞了 應該怎么解決  
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48816 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-12-16
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-27 19:51
內部晶閘管擊穿的可能性比效大,用指針式萬用表測一下COM點與Y1之間的正反向電阻,如果電阻幾歐或者幾十歐都有問題的。