各位老師:
    請教一個問題,有一臺老舊機車設備,用的是OMRON的PLC,型號是SYSMAC C40P,這種早期的PLC,大概是用專業手掌形編程器輸入程序的,又沒有計算機通信口。現在也沒有這種編程器,怎樣讀出內部程序,再寫到另外一臺同樣的設備中去?感謝大家出出注意!
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 634 個
工控威望: 794 點
下載積分: 2324 分
在線時間: 741(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2026-03-07
查看yha_4611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-29 15:15
有專門的轉接線,和電腦串口連接,CX-P可以讀取的。