樓主  發表于: 2017-04-17 13:45
是這樣的如上圖所示,現在的問題是我程序中,和PLC指示燈,都顯示Y2是失電的狀態 。但是實際上我Y2上接的燈泡確實亮的。

我有懷疑我電路接錯了。是不是類似電路需要加中間繼電器才能起到有效的控制。

xuyaoping606
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 116 點
下載積分: 902 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2025-11-09
查看xuyaoping606的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-17 14:05
接法有誤吧!公共端接負24V