人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lcg2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2018-07-11
查看lcg2017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-21 16:33
比如說總長2000, 伺服走到1000,按急停了, 解除以后還繼續動作,,求助類似這樣得程序,參考下,謝謝了    FX3UPLC  
[ 此帖被lcg2017在2017-10-28 18:18重新編輯 ]
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2026-02-27
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-21 17:44
除非你頻率不是很高,如果頻率很高,即使你急停接進了伺服驅動器,伺服停下了,但PLC脈沖己發完,就無法實現你想要的功能。只能歸原點重新走。如果頻率不高,用絕對定位指令很容易實現你想要的功能。
樓主留言:
麻煩問一下有例題或程序參考一下嗎