人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1997 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-23 21:17
如題怎么接線啊?不是Y0接脈沖正串2k電阻,com0接脈沖負。因為不需要反轉,所以方向信號懸空。看驅動器說明書是Y0接24v正,和脈沖正,com0接脈沖負和0v怎么感覺不對啊 。求大俠指點,先謝過了。
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21394 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2026-02-07
查看luky913的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-24 09:00
以30J4為例
FX1N——y0接J4CN1的10腳
         COM0接24V電源的COM
J4伺服CN1的12腳接+24V,不需要接2.2K的電阻
唉~~~
多看手冊