人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

小飛哥飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 132 點
下載積分: 950 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-01-24
最后登錄: 2021-06-23
查看小飛哥飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-30 17:20

如圖中的這么一個直流接觸器,有時候主觸點動作不牢靠(主觸點也是通24V直流電),有什么辦法可以對該接觸器進行一個監測,保證線圈得電吸合的時候,主觸點也牢靠的吸合,若是主觸點吸合不牢靠,就會警報,除了PLC。
[ 此帖被小飛哥飛在2017-05-01 15:32重新編輯 ]
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 666 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17577 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2025-10-20
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-02 09:02
串個電流繼電器就行了
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 666 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17577 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2025-10-20
查看killking998的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-02 17:02
一群人都沒有明白怎么回事在這里亂說,這個接觸器不適合低壓用。220V的交流不會有問題,問題在于24V直流。不管換多少都有這個問題,低壓不能夠產生電弧,所以有時會出現沒有24V電壓的情況。