樓主  發表于: 2017-05-04 14:22
1臺FBS-20MC+CM55E以太網模塊 ,7臺FBS-MA各配置485通訊板CM55, 5臺上位機組態王通過以太網監控8臺PLC,求好的方案
[ 此帖被sccgkong在2017-05-04 15:10重新編輯 ]
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
工控天地
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2426 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2025-10-07
查看工控天地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 13:24
這個配置沒問題,20CM與MA要用PORIT2高速通訊,不知道你7臺MA離主機多遠?
樓主留言:
7臺最遠到主機大概3KM 5個上位機可以通過交換機同時監控嗎