樓主  發表于: 2017-05-14 15:26
有一臺三菱設備改造,改造以后由原來的一個觸摸屏變成兩個觸摸屏,CPU是Q00UJ的,帶一個232口和一個mini口,我再家一個232通訊模塊理論上是不是可以連兩個屏,有人實踐過沒有。(屏型號是GOT 1000,一個232口,一個485口,一個mini口),有沒有更經濟的連接方法?拜謝!
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31627 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-09-25
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-14 17:18
補充樓上的,如果不帶以太網口,通過232做主從屏。一般觸摸屏后面會有至少兩個串口的,主屏與PLC占用一個,可以通過另外一個與從屏端口通訊。方案如下圖:

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wudilaolu007) 好貼好貼!