人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zhangzhitao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 676 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2423 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2026-03-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-24 22:42
FX3UPLC連接4AD模塊,通過壓力傳感器輸出的4-20M讀取擠壓機主機壓力,但是上電后程序就報錯了,M130導通,出錯時K4M130為H17,請問下各位大師傅是怎么回事,應該怎樣解決問題?
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1206 個
工控威望: 1880 點
下載積分: 83959 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2026-03-07
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-25 14:14
應該是程序本身有問題。
你也做擠出機?哪里的呢
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1206 個
工控威望: 1880 點
下載積分: 83959 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2026-03-07
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-26 08:16
程序好像沒什么問題,AD模塊接線有沒有接錯???
電流型的V+和I+要短接
東隅已逝,桑榆非晚。