人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 527 點
下載積分: 4215 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2026-01-28
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-25 21:58
圖片:
圖片:
一個程序能正常動,一個不能正常動,這兩個指令有什么區別。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1355 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 4934 分
在線時間: 1187(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2026-03-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-31 14:50
PLSR PLSY PLSV指令方向好像都是沒有方向的  方向需要自己另外指定 脈沖輸出指令和定位指令不是一碼事 還要執行完畢8029會導通一個掃描周期  沒有見過這樣玩的
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1355 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 4934 分
在線時間: 1187(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2026-03-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-11 11:15
plsy 是脈沖輸出指令  不帶方向了 強制方向好像是沒有用的 PLSR好像也是  PLSV是脈沖的頻率的正負指定的 DRVA 是絕對哦定位指令 DRVI 是相對定位指令