樓主  發表于: 2017-06-12 15:54
原來用三菱FX3U-80-MT寫的程序上萬步,寫了一個星期剛調試好,用了兩天就掛了。燒壞了一個422-BD模塊。三個脈沖點沒有脈沖輸出。輸出燈Y0Y1Y2會亮的,其它I0點正常。很大原因懷疑PLC是假的(不確定 沒時間去查)現有一個臺達DVP-80EH的PLC,老板要求替換,不知PLC程序有沒有可以轉換的?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2921 個
工控威望: 4633 點
下載積分: 231780 分
在線時間: 3373(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2026-03-07
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-12 16:58
建議樓主校正一下脈沖驅動電流是否正常!如果脈沖輸出電流過大同樣燒輸出點!個人見解!請勿咂磚!謝謝!!
樓主留言:
真誠感謝!驅動步進是要加1。5K電阻,驅動伺服按使用手冊接線,沒有加過電阻,一直以來都是這樣,用得好好的,從來沒有測試過電流,謝謝提醒
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。