人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

edison
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1184 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2017-12-16
查看edison的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-20 21:36
工控朋友們有沒有遇到過反比例函數的正負壓力傳感器的模擬量,壓力值正負100k,12位精度的傳感器,0~4096對應-100k~100k,0壓力的時候模擬量值是2050,想了很久沒想出來,請各位師傅指點一下運算思路方法
[ 此帖被edison在2017-06-21 09:03重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1355 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 4934 分
在線時間: 1187(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2026-03-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-21 08:10
既然你知道是反比例函數的表 那就找對應關系不就可以了嗎  Y=1/X  不就可以了 不過換句話說  你的0值就不對了  所以你要搞清楚你的表的轉化關系 正常來誰都是線性的關系的 你的問題可能是0基準需要重新設定的問題 你把線性關系調整一下 應該就可以用了