人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1948 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2026-01-27
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-21 13:35
三菱的PLC。壓力傳感器的變化值轉化后存在D100中,比如X0導通X1不導通到X1導通X0不導通這段時間內D100中的值一直變化。不是一直變大,有沒有好的指令能找出這段時間內D100中的最大值啊,并導出!!!求大神解惑!!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 60309 分
在線時間: 1142(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2026-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-21 14:10
---[ >  D100   D102 ]-----------[MOV  D100   D102]
樓主留言:
已經搞定,仍然很謝謝!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(penn_yuan) 熱心助人!