plc是三菱fx3u-32mt,a5系列的松下馬達,馬達跑的時候老少脈沖,換過電源,換過plc,加了磁環,有接地線,但還是跑,驅動器,馬達也都有換,求大神支招
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 2467 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2026-02-06
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 17:21
進  d06  看下    驅動器  接收到的脈沖  和PLC發的脈沖對不對的上     之前也碰到過這問題     后來換了PLC和驅動器  的連接線就好了   估計時間長了  接頭氧化了  接觸不好了