後輩剛進入工控領域,日前接了一組輸送帶的單

動作為
啟動開關:按下馬達ON,輸送帶轉動
暫停開關:按下馬達OFF,輸送帶停止
輸送帶后方有兩sensor料件
碰到ON 暫停輸送帶,物件移除OFF 2秒后自動啟動輸送帶

目前碰到問題是 sensor ON的時候 這個動作不能與暫停的輸出寫在一起 ,
卡在程式碼先后順序,寫在一起就無法2秒后自動啟動輸送帶,
程式就會無法精簡,不知道各位前輩是否有更好的寫法呢?
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1177 個
工控威望: 3085 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2026-03-04
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 21:37
最主要就是要有一個下降沿信號延遲2秒后再次觸發
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL