人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21983 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-26 17:12
我之前一直用FX3U-32MT的PLC,輸出點帶放大板,之后再接到電磁閥上。
我現在想用FX3U-32MR的PLC,輸出點直接接到電磁閥上面,省下放大板。

請問這樣子做好不好?如果有直流電和交流電兩種電磁閥的機器,可以用嗎?

MR的輸出端子,是不是幾個一組公用一個COM?
那么我COM0接DC-24V,COM0組的電磁閥可以用DC24V的;
我COM1組接AC220V,COM1組的電磁閥可以用AC220V???
我是菜鳥。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9016 個
工控威望: 8712 點
下載積分: 17111 分
在線時間: 5366(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-03-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 17:21
開開關關的頻率不要太快。電流盡量小點。

備幾個繼電器,如果PLC輸出點壞了好換。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水