PLS2,PULS脈沖指令用絕對脈沖輸出方式時,如果說當前脈沖量為0,當給它一個10000的脈沖量或者一個-10000的脈沖量時,電機分別會往哪個方向旋轉?哪位大神能幫我解釋一下呀。。。。
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1214 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 739 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-02 19:44
絕對位置控制!必須先找0然后才能走絕對位置。而且還要看你設置的驅動器參數邏輯正方向