樓主  發表于: 2017-07-02 13:21
我們用的是mcgs組態,昨天突然軟件上面的秤(有三個稱)同時壞了,顯示111.11,無法置零,加重也沒反應。
后來不知道為什么,系統上其他的所有設備都操作不了(電機和泵),電腦點了但機器沒反應。
求大神啊~~
danwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2025-04-10
查看danwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-02 17:58
看上去MCGS已經連到PLC上了,打開程序看一下不就OK了  看看PLC里重量地址有無變化再判斷