人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 398 點
下載積分: 4464 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2026-02-06
查看evanzheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-08 13:18
圖片:
這是什么問題??? 請教各位大大
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 111 個
工控威望: 797 點
下載積分: 502 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-10 08:24
1、要放在mian里面,在mian外面的只能是全局變量或者是子程序
2、你要將某個數值以modbus的形式給4309對吧,那么是給什么數呢?
    正確的寫法是setdata(你要給的數值,“MODBUS RTU”,4X,4309,1)
    且你要給的數值不能直接給,例如setdata(1234,“MODBUS RTU”,4X,4309,1)這樣就是錯誤的
   正確的寫法是先申明一個函數,然后把這個函數的值給4309
   例如:
   short a
   a = 1234
   setdata(a,“MODBUS RTU”,4X,4309,1)
   這樣就是正確的
威綸的說明書里每個功能函數的說明都很詳細,你可以仔細看下就會了
[ 此帖被tyw123456在2017-07-10 08:29重新編輯 ]