人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

廈門鷺客
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 348 點
下載積分: 999 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2014-02-17
最后登錄: 2022-05-03
查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-17 17:36
圖片:
如圖所示,怎樣簡化?M100---M199只能有1個位置ON
云皮兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 118 點
下載積分: 906 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-06-26
最后登錄: 2026-01-28
查看云皮兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-17 21:08
LD M100Z0
MOV Z0 D100
當使用變址時 首先對其進行賦值 這個 我推薦用子程序調用
LD X0
CALLP P1 K?
P1
LD SM400
MOV FD0 Z0
LD M100Z0
MOV Z0 D100
RET
我用的是三菱works2 q系列編程 大致思路是這樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(勤工儉學)