樓主  發表于: 2017-07-22 19:51
圖片:
圖片:
今天下午有個廠家打電話我請我去他那里看下,電柜不是我安裝的,生產線已經運行了有一個星期。想請教大家有沒有遇到過輸入三菱的輸入模塊燒壞了3u的主機也沒有輸出,主機是fx3U的,輸入模塊是2n  16點的,想請教各位老師一般有那些情況會造成燒壞模塊
[ 此帖被yejinping123在2017-07-22 22:26重新編輯 ]
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48816 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-12-16
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-23 09:21
引用
引用第4樓lin10663于2017-07-23 08:23發表的  :
線色都不分~~那知道會不會配錯

見過很多進口設備的電柜,線色對于臺灣和日本的柜子分的很細,但國內很多非標的柜子都沒有按標準來做,其實也希望樓主能專為配線標準來一貼,也讓后來者學習一下,功德無量!!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48816 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-12-16
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-23 09:25
引用
引用樓主yejinping123于2017-07-22 19:51發表的 請教各位老師有沒有遇到過輸入模塊燒壞了主機也沒有輸出了 :
今天下午有個廠家打電話我請我去他那里看下,電柜不是我安裝的,生產線已經運行了有一個星期。想請教大家有沒有遇到過輸入三菱的輸入模塊燒壞了3u的主機也沒有輸出,主機是fx3U的,輸入模塊是2n  16點的,想請教各位老師一般有那些情況會造成燒壞模塊

在擴展壞燒壞短路時,主站的電路板上輸出電源板銅泊肯定也爆掉了,現在修好PLC不是什么首要問題,最關鍵還是要找出故障源!!